Не надо изобретать велосед. Замкнутая система с теплоносителем ( вода или раствор ). Рабочее давление 2-3 очка, температура +5...+15С.
Ставится три реле - по низкому (на 1-1,5) по высокому (4-5) и реле протока. Есть вопросы пиши в личку. Работаю теплотехником на катке(лед) 11 лет. С чиллером каждое лето.
__________________
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами! |
![]() |
![]() ![]() |