Показать сообщение отдельно
Старый 01.09.2016, 18:11   #15
Хасковод
Пользователь
Житель форума
 
Регистрация: 05.10.2011
Адрес: Москва
Марка: Nsgv 1.6
Возраст: 39
Сообщений: 8,747
По умолчанию

Ёсик, ты то у нас умный самый, мы в курсе)))))))))

только иногда пальцем в небо тычешь

max78, сейчас попробую поподробнее объяснить.
вообще схему пневмолинии хотел бы увидеть, с потреблениями и производительностью компрессора и осушителя

варианты след можно сделать
на прессостате и реле
компрессор, после него осушитель, потом ресивер
после осушителя ставить прессостат, и сигнал с него использовать для управления компрессором, на релейной логике.
т.е. давление упало до 6 бар (например) , запустили компрессор, погоняли 30 секунд на холостом цикле (через реле времени) , потом пошёл работать в систему,
набили ресивер до 8 бар (например), сигнал пропадает, переключается на холостой, и через определённое время глушится он (опять таки реле времени) .
релейная логика. и немного контакторов

другой вариант, это датчик давления поставить, и если привод частотный то завести всё это дело в контроллер. сейчас посмотрю варианты простенькие, напишу если что.
плюсом будет то что режим плавный у компрессора.

а охлаждайка пусть постоянно молотит внешняя, чтобы случайно водой не плюнуть в систему, перед запуском и после останова компрессора тоже пусть работает некоторое время
ещё полезно перед ней сепаратор поставить.
Хасковод вне форума
  
  Ответить с цитированием Перейти в начало страницы