Цитата:
Сообщение от Carrtman
в а когда ток 0.7 ампер, то и провода можно тянуть тоньше зубочистки и тумблера мелкие юзать, ну и реле соответственно нах не нужно
|
Сечение провода и мощность коммутационного оборудования (тумблер) должно соответствовать проходящему по нему току. В данном случае сечение провода на одну лампу в 10 ватт не должно быть меньше 0,5 мм.кв. Лучше 0,75 мм. кв. Кстати, при 10 W ток должен протекать 0,833 А. Тумблер соответственно коммутировать ток не менее 1 А.