Реле протока - защита от того, что насос остановился, или фильтр грязный (недостаточный проток теплоносителя) выключает чиллер. Реле разности давлений - тоже самое. Еще на эту же тему работают датчики температуры в испарителе, по-хорошему их два, по одному контроллер оценивает скорость падения температуры в испарителе, если падение быстрое, то возможно проток недостаточный, но реле еще не сработало. Второй термистор аварийный, температура ниже предела, компрессоры чиллера остановлены. Утечку в контуре теплоносителя обычно контролируют если есть бак-аккумулятор, ставят реле уровня. Нет бака-аккумулятора, объем (кол-во) не проконтролируешь.